苹果汷の贵族 2014-05-10 16:14:16 | 陕西省 安装 | 1041查看 4回答
火灾配管配线问题
请问系统图上显示给消火栓按钮是ZR-KVV-4x2.5SC20管,在平面图上蓝色标注的位置,配管我就按平面图上画的计算,配线是不是的从桥架引进来的位置一直算到末端的消火栓按钮?其余的是不是也同这个方法?(我以前消火栓按钮的配线都是按消火栓到消火栓按钮计算的)请朋友们详细解释解释。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你对这个图纸的理解有误,平面上没有桥架,而且你问的消火栓启泵线是从本栋楼的室外的水泵房埋地引来的,所以说你对消防火灾报警的系统还没有理解,以及你安装电气这块的算量基础很薄弱,所以你对消防火灾报警这块很拿不准,建议加我本人kou kou 996406879 或者加我的安装专业造价群,232451114
2014-05-11 10:38:50
-
系统图上显示给消火栓按钮是ZR-KVV-4x2.5SC20管,在平面图上蓝色标注的位置,配管我就按平面图上画的计算,配线应该是的从桥架引进来的位置一直算到末端的消火栓按钮的,其余的是也用这个方法的,(我以前消火栓按钮的配线都是按消火栓到消火栓按钮计算的)。
2014-05-10 16:16:50
-
配线是从桥架引进来的位置一直算到末端的消火栓按钮,其余的也是同这个方法。
2014-05-12 09:54:36
-
你说的以前按消防栓按钮之间直接配线的是早期的直接启泵按钮线(只有消防栓报警按钮不带编码)。但是如今一般是消防栓与报警总线也有联动的话,就得另加消防报警总线进消防栓按钮(该按钮应为带编码模块)
2020-05-15 08:04:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看