haha123 2014-05-11 09:09:13 | 广东省 其他专业 | 5527查看 4回答
请问现浇混凝土空心板模板如何计算?
如图,问题1:这种现浇混凝土空心板面积如何计算。问题2:中间像梁的那个部分的下部钢筋如何区分是2C14还是2C16(主肋)?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4 现浇空心板以体积计算,扣除空心板空洞体积。这是计算混凝土工程量
模板还是要以混凝土与模板的接触面积来计算。你应该算两次水平投影面积,但要扣除梁位,但侧面模板应套梁模板。
你想想施工工艺就会明白,实际施工应该是先浇最下面一层板,再浇梁,再浇最上面这层板
2014-05-12 09:06:13
-
已采纳
现浇混凝土空心板模板如何计算?按混凝土接触面积计算。
中间像梁的那个部分的下部钢筋如何区分是2C14还是2C16(主肋)?这是空腹式混凝土楼盖,平面是按块状布置的,每块周边是混凝土肋型梁,在肋型梁交接的部位(十字或丁字)分有主肋和次肋(相当于框架结果中主梁和次梁关系),次肋的钢筋搁置在主肋钢筋之上,其中主肋钢筋为2C16(摆在交接点的下部)次肋2C14(摆在交接的点上部)。
2014-05-11 09:36:30
-
空心楼板的模板是按其体积计算。
2014-05-11 09:34:53
-
如图,问题1:这种现浇混凝土空心板面积如何计算。问题2:中间像梁的那个部分的下部钢筋如何区分是2C14还是2C16(主肋)?
答:模板计立方(含量式)。与墙、柱为支座时是主肋。
2014-05-11 09:49:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看