灵山飞雨 2014-05-11 16:23:54 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 572查看 2回答
关于剪力墙加强区的钢筋
如图所示的LC说明及LC范围,Q1的墙厚为200,水平及垂直分布筋为C8@200。是不是在LC范围内除了暗柱的部分,剩下的部分垂直分布筋间距变为C8@100? 这样的话在画剪力墙时除了Q1是不是要重新定义一个剪力墙构件呢,我是怕以后导入图形算量时剪力墙会一小段一小段的。请教下这部分该如何处理啊问题补充:我的意思是LC区域扣掉暗柱的长度以后,剩下的部分是不是要单独定义一个剪力墙构件?因为按照设计给的说明,墙身竖向筋的间距已经变为100了啊 YAZ2在暗柱表中的长度是500x200
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:这是暗柱吧。
2014-05-11 16:55:45
-
定义暗柱选择对应的参数构件进行定义。
2014-05-11 16:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看