金陵雨 2014-05-14 11:35:01 | 江苏省 安装 | 2147查看 3回答
泵和风机的接线问题
泵和风机自带接线盒,所以电机接线的时候不需要接线盒。但是在泵和风机安装前都要先做水电,难道电管布好了,穿线的时候,在需要装泵和风机的位置,就直接把电线露在外面吗?不需要像装开关和插座那样,把线卷在接线盒里面,这样才安全啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:预埋管敷设到水泵和风机电机的出线口,不设接线盒,当你套电机检查接线子母时,那里有软管就是保护你讲的外漏导线部分的处理。
2014-05-14 12:14:52
-
泵和风机自带接线盒,所以电机接线的时候不需要接线盒。但是在泵和风机安装前都要先做水电, 电管布好了,穿线的时候,在需要装泵和风机的位置,不能直接把电线露在外面; 需要像装开关和插座那样,把线卷在接线盒里面,这里需要预先 把接线盒 预埋到墙体里面的;
2014-05-14 11:37:49
-
理论上是先预埋线管到泵或风机基础,然后安装设备,再来穿动力电缆,从线管到设备接线盒的这一段用金属软管作保护,
2014-05-14 16:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看