凡人修真 2014-05-14 14:13:07 | 河南省 安装 | 3726查看 6回答
排水铸铁管管件问题
1.房间内的排水铸铁管一般用什么连接方式。有用卡箍连接的吗? 2.如果用卡箍的话,大小头,弯头,三通是不是直接补充在沟槽式卡箍安装下面。他们不需要单独套定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.房间内的排水铸铁管一般用水泥砂浆粘接承插口或者橡胶圈接口的连接方式。很少有用卡箍连接的;
2.如果用卡箍的话,大小头,弯头,三通 是直接补充在沟槽式卡箍安装下面。他们不需要单独套定额,但是需要计算这些管件的主材费用;
2014-05-14 14:17:44
-
柔性抗震铸铁排水管卡箍连接安装,定额子目内已包括各种管件及卡箍连接件安装所需人工及各种管件的材料费,但卡箍连接件、透气管件的材料费应按设计用量加损耗另行计算。现在室内铸铁排水管普遍采用柔性抗震机制铸铁排水管,连接方式一般采用法兰压盖式、卡箍式等,法兰压盖式连接用于A、B型柔性抗震机制铸铁排水管,卡箍连接用于W型柔性抗震机制铸铁排水管。
2014-05-14 14:53:59
-
房间内铸铁排水管铸铁管一般用法兰连接方式或卡箍连接方式。 2.用卡箍的话,大小头,弯头,三通不是直接补充在沟槽式卡箍安装下面,不需要单独套定额子目。卡箍式铸铁排水管定额子目已经包括各项管件费用。你所说的“补充沟槽式卡箍”管件是指自动喷淋的沟槽式管道安装。
2014-05-14 15:21:07
-
1.房间内的排水铸铁管一般用什么连接方式。一般用“石棉水泥接口”连接方式;有用卡箍连接的吗?排水管不用卡箍连接方式。如100的排水铸铁管,套8-200子目,铸铁管属于未计价材料,按市场价计主材费;管件安装费、材料费已包括在子目中了。
2014-05-14 15:39:27
-
室内排水铸铁管一般用“石棉水泥、水泥、膨胀水泥”接口连接方式。没有用卡箍连接的,只有消防管道、给水管道才有可能采用卡箍连接。
2014-05-14 14:35:49
-
1.房间内的排水铸铁管一般用什么连接方式。有用卡箍连接的吗? 2.如果用卡箍的话,大小头,弯头,三通是不是直接补充在沟槽式卡箍安装下面。他们不需要单独套定额?
回复:1、铸铁排水管定额考虑的连接方式主要有:
各地定额有差异,建议楼主查阅当地定额后确认。
2014-05-14 15:24:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看