凡人修真 2014-05-16 09:26:27 | 河南省 安装 | 2211查看 3回答
桥架防火堵洞问题(河南的)
1.电缆穿墙和楼板分别套什么子目。(定额上有防火门,盘柜下,电缆隧道,保护管子目) 2.防火堵洞这一大项要套几个子目哦,套防火涂料(m3)和防火隔板(㎡)和防火堵洞(处)三个子目吗(定额上有这么多子目) 3.防火涂料补充主材的时候都补充哪些主材?这些材料的含量分别是多少呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆穿墙和楼板分别套防火堵洞子目。
防火堵洞这一大项套防火堵洞子目就可以了。
防火涂料补充主材的时候补充涂料就可以了。含量可以参考其他涂料的子目。2014-05-16 15:23:24
-
防火堵洞,防火涂料,防火隔板对应不同部位,比如桥架外面刷防火涂料,里面加防火隔板,穿楼板时要防火堵洞。
2014-05-16 10:20:41
-
电缆穿墙和楼板分别套盘柜下堵洞定额,
2021-11-26 11:16:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看