$ 钱钱钱丶 2014-05-16 10:30:31 | 北京市 安装 | 6677查看 4回答
冷凝水管怎么计算
图纸上地下一层没有画,首层和二层画了如图这样的管,请问,这样冷凝水管是如何计算的,要从屋顶计算到地下吗?旁边的地漏是冷凝水管的地漏吗?最好解答的详细一点,谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地漏是与泠凝水管连接的,这个平台上的积水可由地漏通过冷凝水管排到地面或地下。泠凝水管的长度要看立面图或系统图,从最上一层平台地面算到地面或地下。
2014-05-16 10:53:27
-
这样冷凝水管垂直高度应该查看系统(轴测)图,按系统图冷凝水管的标高计算垂直管道长度。
旁边的地漏是冷凝水管的地漏。
2014-05-16 10:41:11
-
冷凝水管的计算是要从顶层计算到首层排至室外,旁边的地漏是冷凝水管的地漏。
2014-05-16 10:40:54
-
图纸上地下一层没有画,首层和二层画了如图这样的管,请问,这样冷凝水管是如何计算的,要从屋顶计算到地下吗?旁边的地漏是冷凝水管的地漏吗?最好解答的详细一点,谢谢了直径80的冷凝水管由顶层空调冷凝水管标高算至地面散水,旁边的地漏不是冷凝水管的地漏是排水系统的地漏。
2014-05-16 10:41:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看