• 染毒区内外风管厚度应该是多少?

    人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。” 问题: 1、滤毒室内、外风管厚度该是多少? 我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。 2、3mm厚的风管是钢板制作的,1mm厚的风管是镀锌钢板制作的,镀锌风管还需要再刷漆吗?询问设计,设计居然说都刷漆。

    镀锌风管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。” 问题: 1、滤毒室内、外风管厚度该是多少? 我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?

    回复:正确;

    还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?

    回复:按上边处理即可;

    北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。

    回复:出来的是镀锌钢板制作,应该有矩形风管子目;

     2、3mm厚的风管是钢板制作的,1mm厚的风管是镀锌钢板制作的,镀锌风管还需要再刷漆吗?询问设计,设计居然说都刷漆。

    回复:镀锌钢板风管一般不需要刷漆,但是设计有要求的必须执行设计规定。

    2014-05-16 17:23:29 

  • 应以右侧的密闭阀5为界,左边滤毒室的管为3mm厚。右侧的通风管为1mm厚镀锌钢板,镀锌钢板制作是要刷漆的,油漆工程量是1平方米=刷漆1.070平方米。设计说的没错。

    2014-05-16 17:06:55 