coli 2014-05-16 16:23:46 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
剪力墙钢筋问题
1、剪力墙,墙身钢筋,拉筋没有注明是双向还是梅花布置,是不是默认双向啊? 2、图示,剪力墙暗柱,构造边缘暗柱,没有注明拉筋,是否和墙身拉筋相同配置?问题补充:3、暗柱的拉筋直径和间距,是参考剪力墙墙身的拉筋,还是参考暗柱的箍筋信息配置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-05-17 10:02:28
-
1、剪力墙,墙身钢筋,拉筋没有注明是双向还是梅花布置,是不是默认双向啊? 2、图示,剪力墙暗柱,构造边缘暗柱,没有注明拉筋,是否和墙身拉筋相同配置?
答。。。一般用双向的,也可用梅花的。默认是双向的。没有明确的拉筋按剪力墙要求。
2014-05-16 16:49:54
-
1、剪力墙,墙身钢筋,拉筋没有注明是双向还是梅花布置,是可以默认双向的。 2、图示,剪力墙暗柱,构造边缘暗柱,没有注明拉筋,是可以认同和墙身拉筋相同配置的。
2014-05-16 16:37:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看