千赢官网首页登录入口标准层柱钢筋一模一样,为什么量不一样
柱截面,设置,砼号,都一样,为什么柱钢筋量不一样。 主要是2层, 3层一模一样,量不一样。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:标准层相同的量在标准层中间里,第一层和最后一层都不属于标准层。因为它的竖筋要与标准层的上、下层进行连接。量会有一点不同的。所以计算标准层时要去掉第一层和最后一层,算中间的层数。
2014-05-17 12:51:03
-
可能是底层的竖向钢筋露出长度造成的,也就是说底层的钢筋是伸入二层的
2014-05-17 12:53:02
-
一层为非标准层,2层的钢筋插接及搭接上可能稍有不同,从而与3层量不一样
2014-05-17 13:03:53
-
二层预首层搭接与二、三层的搭接不同,三层与四层的搭接也不一定完全一样啊。
2014-05-17 12:34:53