刘少华 2014-05-17 20:54:45 | 河南省 其他专业 | 1469查看 3回答
房屋建筑二次结构
房屋建筑二次结构需要植筋,6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm钢筋需要使用多大的钻头,抗震设防烈度为七度,需要钻多深,钢筋植入多深?植筋人员是否需要提供人员资质,植筋施工方案以及植筋胶的检测报告?植完钢筋多少天可以做拔拉实验?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钻头至少要比钢筋大2mm 植筋深度不应小于钢筋直径的10d。植筋胶必须有厂家备案和检测报告 原则上7天后做拉拔试验
2014-05-18 11:38:44
-
在百度中搜索植筋技术规范。
2014-05-17 21:28:00
-
钻头的直径大于钢筋2mm,根据植筋胶说明的作拉拔试验
2014-05-18 09:18:38