太土 2014-05-18 16:41:35 | 河北省 土建 | 3552查看 5回答
钢筋计算,计算支座负筋长度时减去几个保护层厚度,端支座和中间支座一样吗
端支座负筋计算时,HRB400钢筋,负筋一边是伸入梁,应该是板厚减一个保护层还是板厚减两个保护层,另一边伸入板里,板厚减一个保护层还是两个保护层厚度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋一边是伸入梁,应该是板厚减一个保护层,另一边伸入板里,板厚减两个保护层厚度。负筋两端弯折长度不等。
2014-05-18 16:51:14
-
已采纳应该减2个保护层
2014-05-18 16:45:29
-
已采纳板厚减去一个保护层
2014-05-18 16:46:37
-
已采纳
端支座负筋计算时,HRB400钢筋,负筋一边是伸入梁,应该是板厚减一个保护层还是板厚减两个保护层,另一边伸入板里,板厚减一个保护层还是两个保护层厚度
负筋一边是伸入梁的,应该是板厚减一个保护层,另一边伸入板里,板厚减两个保护层。(在端支座处,负筋是锚固长度,在板里的是弯折长度)
在端支座时,只有板或梁上皮的一个保护层,在板里时,板上下皮两个保护层。
2014-05-18 17:02:53
-
已采纳那的看图集了,03G是减一个保护层,11G则是两个。
2014-05-18 22:42:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看