随风的云78 2014-05-18 18:22:26 | 广东省 土建 | 740查看 4回答
室内软木保温层工程量
室内墙面的软木保温层的计算是长*高,它的计算式是:墙体隔热=[(15-0.24×3-0.1)×2+(5.0-0.24-0.1)×2+(5-0.24-0.1×2)×4]×(4-0.1×2)-0.9×4×(4-0.1×2)×0.1m 为什么墙体的长度,还要减去0.1呢?是不是说,减掉0.1之后,是不是得算到了保温层的中心线了。算外墙块料的时候,我们是直接外墙外边线*高度、、、为什么这两个有区别呢???问题补充:为什么??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按照上述截图及计算公式是正确的0.1为木龙骨厚度在坡面图可以查看得知但是没有再计算到中心线位置的。
2014-05-18 19:28:56
-
减掉0.1后就是净尺寸了。
2014-05-19 10:52:39
-
这两种方法没有区别,结果是一样的。
2014-05-18 18:57:01
-
墙体的长度,要减去0.1是因为木龙骨,二层50厚软木,剖面图中。减掉0.1之后,不是算到了保温层的中心线了
2014-05-18 18:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看