• 套定额子目的理解问题

    1、防水卷材里面的空铺,满铺,条铺,点铺都适用于什么情况,怎么根据图纸的哪条选取?泛水里面的水泥钉等不用再另套定额了吗? 2、保温隔热屋面套定额的时候什么情况下选择是点粘还是干铺? 3、关于找坡的,有找坡2%,最薄处不小于30 厚,是不是运用几何知识算出平均厚度之后再套定额? 4、运距问题是怎么理解的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、防水卷材里面的空铺,满铺,条铺,点铺都适用于什么情况,怎么根据图纸的哪条选取?泛水里面的水泥钉等不用再另套定额了吗?

    现在防水卷材施工很少采用空铺,满铺,条铺,点铺施工,一般情况都是采用热熔粘贴施工的,所以不需要区别什么情况空铺,满铺,条铺,点铺的,选择一个定额子目,换算为热熔粘贴即可;水里面的水泥钉等已包含在其他材料费中,不用再另套定额了计算了。

    2、保温隔热屋面套定额的时候什么情况下选择是点粘还是干铺?

    一般情况选择点粘施工子目即可,如果设计说明采用干铺时,选择干铺施工子目即可。

    3、关于找坡的,有找坡2%,最薄处不小于30 厚,是不是运用几何知识算出平均厚度之后再套定额?

    是 的。

    4、运距问题是怎么理解的?

    不知道你讲的是什么运距,所以无法回答此问题。

    2014-05-20 07:46:57 

  • 1、卷材施工工艺: 1、满铺法铺贴卷材时,卷材与基层采用全部粘法。2、条铺法铺贴卷材时,
    卷材与基层采用条状粘结。要求每幅卷材与基层粘结面不少于二条,每条粘贴宽度不小于150mm。
    粘贴部位设在卷材与卷材接缝下面。3、点铺法铺贴卷材时,卷材与基层采用点状粘结
    。要求每平方米粘结不少于五个点。每点粘贴面积为100mm*100mm。点与点之间应等距呈梅花状分布(其方法可采用基层点涂胶,卷材点涂胶点面重合)。4、空铺法铺贴卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结。
    防水层上一定要有重物覆盖。
    2、找坡层计算平均厚度。
    3、泛水水泥钉不另计算。
    4、点铺或干铺按设计而定。

    2014-05-19 23:16:23 