王奇 2014-05-20 14:39:13 | 山东省 安装算量GQI | 895查看 6回答
电气工程手算问题
请问各位:电气手算的时候用直尺量取两配件中心点之间的距离,一些不规则的图形(比如插座)大家怎么确定中心点?对于顶板暗敷的管线垂直方向上要加顶板多少尺寸?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问各位:电气手算的时候用直尺量取两配件中心点之间的距离,一些不规则的图形(比如插座)大家怎么确定中心点?对于顶板暗敷的管线垂直方向上要加顶板多少尺寸?
回复:首先说明软件和手算是一样的,都按工程量计算规则计算工程量;
用电器具具体测量位置,都要根据实际位置测量计算,不能单纯的按图示位置计算,因为用电器具(开关、插座等)是安装在墙内,因此测量时应该量到墙内才正确;顶板暗敷一般可以考虑二分之一板厚,需要说明一下,你顶板暗敷考虑板厚,同时层底暗敷也要扣减板厚;所以,一般情况下,可以不考虑板厚对工程量的影响即可;你可以实际测算一下,同时考虑板厚和同时不考虑板厚的工程量差异应该是很小的,对造价影响不大。根据自己的习惯选择是否考虑吧。
2014-05-20 16:35:33
-
请问各位:电气手算的时候用直尺量取两配件中心点之间的距离,一些不规则的图形(比如插座)大家怎么确定中心点?对于顶板暗敷的管线垂直方向上要加顶板多少尺寸?
回答:一般到中心就可以的,可以加200的
2014-05-20 14:45:33
-
一般是按插座所在位置的墙中考虑,因为地暖等因素,垂直立管高度一般按40cm考虑
2014-05-20 14:45:47
-
对于顶板暗敷的管线垂直方向上要加0.1m,顶下0.1m,底上0.1m
量取到开关的中心点就可以了
2014-05-20 15:15:18
-
回答:电气手算的时候用直尺量取两配件中心点之间的距离,插座也按中心点考虑,对于计算工程量没有那么绝对的准确,管管线线没有能百分之百算准确的,对于顶板暗敷的管线垂直方向上一般要加顶板厚一半的尺寸。
2014-05-20 15:08:27
-
你好:以插座图形的中线量进墙中心计算。垂直一般按照100mm考虑。如一般板厚为120mm保护层20mm,管上面至板上皮约80mm,地面的装饰面层20mm,所以按100mm计算。如果有地暖还要适当加些。
2014-05-20 14:49:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看