李心峰 2014-05-21 10:52:14 | 山东省 其他专业 | 1221查看 2回答
关于梁的锚固长度
我方施工图纸中柱子混凝土标号为C60,梁混凝土标号为C30,柱宽是1000mm,抗震二级,三级钢,梁钢筋直径为25.我想问的是,梁锚固到柱子中,锚固长度是按柱子的混凝土标号计算还是按梁的混凝土标号计算?因为如果按柱子的混凝土标号计算直锚就可以,29d,但是如果按梁的锚固长度算,直锚不够,还需弯锚15D,?到底是按直锚就算还是按弯锚计算?有没有什么规范?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照柱混凝土计算锚固,梁柱结合处混凝土相差太大,结果总说明中,该处应该设置斜段,各打各的混凝土
2014-05-23 23:27:38
-
我方施工图纸中柱子混凝土标号为C60,梁混凝土标号为C30,柱宽是1000mm,抗震二级,三级钢,梁钢筋直径为25.我想问的是,梁锚固到柱子中,锚固长度是按柱子的混凝土标号计算还是按梁的混凝土标号计算?因为如果按柱子的混凝土标号计算直锚就可以,29d,但是如果按梁的锚固长度算,直锚不够,还需弯锚15D,?到底是按直锚就算还是按弯锚计算?有没有什么规范?
答:。。。
2014-05-21 11:10:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看