小黑 2014-05-24 11:57:54 | 河南省 安装算量GQI | 4825查看 5回答
给排水、消防管室内外分界线问题
1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井到外墙皮外1.5米处算室外管,外墙皮1.5米以内算室内管,套定额也是这样套,请问这样对吗?还有水表井前后的阀门应该计入吗?如下图所示2.排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线怎么定义?3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,那么应该如何区分分界线,室外的管要算吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井到外墙皮外1.5米处算室外管,外墙皮1.5米以内算室内管,套定额也是这样套,请问这样对吗?(对)还有水表井前后的阀门应该计入吗?(应该计入)如下图所示2.排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线怎么定义?(给排水管的规则一样)3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,那么应该如何区分分界线,室外的管要算吗?(消火栓管道也是给水管,也是外墙皮1.5米,计算为室内管道,水表、阀门也要计入,1.5米以外的长度不计算。)
以上回答针对截图内容。
2014-05-25 08:25:24
-
你好:以第一个检查井为界
2014-05-24 12:38:30
-
如果水表井距外墙皮大于1.5米,你的室内管就按大于1.5米计算,也就是说室内管直接算到水表井,如果平面图中没有表示有水表井,那就按1.5米计算,阀门都是在井里,如果图中显示有阀门,不管有没有井也要计算。
2014-05-24 14:59:49
-
一般工程量都计算至室外1.5米严格说外墙皮以外都安室外管道考虑,但是室外的1.5米不可能单独选用室外定额,一般也就把它归到室内的管道安装,水表后的阀门需要单独选用定额
2014-05-24 16:09:20
-
1.给水管室内外分界定额规定“以外墙皮1.5为界”,与市政分界是水表井为界,如果图中有水表井,而且距外墙皮大于1.5米,那么从水表井以内算室内管,从水表井以外算室外管,套定额也是这样套,还有水表后的阀门应该计入。
2.如下图所示,排水管在图中没有见检查井,那么室内外分界线“以外墙皮1.5为界”。
3.如果消火栓管也是从水表井引入,和给水管一样,以水表井为分界线,室外的管不需要算。
2014-05-24 16:49:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看