LianghuaLong 2014-05-26 11:21:15 | 广东省 土建 | 2968查看 3回答
外墙内侧的钢丝网
图形算量中计算外墙外侧的钢丝网长度18000M,外墙内侧的钢丝网长度为260M,外墙比内墙的钢丝网数量要多69倍?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图形算量中计算外墙外侧的钢丝网长度18000M,外墙内侧的钢丝网长度为260M,外墙比内墙的钢丝网数量要多69倍?
——:你可以抱抱反差,你看看你的工程量是怎样计算的
或者是你看一下你的工程设置,是不是有过调整
你在绘图界面,点开一道墙体,查看计算式就知道了
2014-05-26 11:31:50
-
你外墙没有封闭 导致软件把大部分墙体认为是外墙 你按下F3 把所有的外墙打钩 看下哪里没有封闭 封闭上就好了
2014-05-26 11:26:38
-
实际情况是:只有砌体与混凝土梁、柱处于同一平面时,才能钉钢丝网。外墙大多情况是砌体与混凝土梁、柱处于同一平面,而内墙则相反。故外墙需要钉钢丝网的面积远大于内墙需要钉钢丝网的面积。
软件应用方面同意落英神剑的说法。
2014-05-26 11:29:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看