O(∩_∩)O哈哈~ 2014-05-28 12:35:17 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4411查看 4回答
关于同一截面搭接百分比的问题
图纸设计要求是同一截面搭接百分率为25,但是现在我们和甲方在这个截面上有了分歧,甲方说这个截面指的是横截面,也就是俯视,底筋和底筋比,我们施工方的理解则是纵截面,也就是侧视,底筋和面筋比,图集中也没有具体说明是什么截面,请问哪位知道有什么后续补充的吗?问题补充:主要问题其实是如果按照甲方的做,会出现几十米长的钢筋,我这里原材才12米,根本不可能做到啊……
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸设计要求是同一截面搭接百分率为25,但是现在我们和甲方在这个截面上有了分歧,甲方说这个截面指的是横截面,也就是俯视,底筋和底筋比,甲方这种理解是对的,我们施工方的理解则是纵截面,也就是侧视,底筋和面筋比,图集中也没有具体说明是什么截面,施工方理解是不对的,没有后续补充说明的。
2014-05-28 12:41:17
-
已采纳
甲方说的对
是横切面 然后底筋和面筋分开算错开率
2014-05-28 12:42:34
-
已采纳
绑扎搭接钢筋同一截面钢筋不超过25%有点不便于施工,接头纵向间距不小于1.3倍的搭接长度是这样要求的,如果小于这个要求,那就算同一截面。如果按图施工没有别的办法。建议使用螺纹连接。接头位置和百分率就放宽了。还符合施工规范要求。
2014-05-28 19:15:51
-
甲方理解是错误的你们的理解也有问题,甲方将连接区段接头百分率误解成截面百分率了。如果按照规范错开有一定困难时,搭接百分率可以适当提高,因为现在都是直螺纹套筒机械连接。
要求设计院改成直螺纹套筒连接,钢筋连接应优先采用机械连接。
2014-05-28 14:50:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看