游杍 2014-06-01 09:01:44 | 河北省 土建 | 1381查看 3回答
请问筏板标高问题
我绘制的筏板有两个标高一个顶标高是-5.68,另一个顶标高是-7.5,绘制完它们不能相交(标高不一样),我图纸上给出了变截面的处理,也就是底板薄板向厚板过渡处理(图纸上的标注,)但是在软件处理中(有下列两图),那个是与我图纸上相符的,还有图纸上没有软件上说的500、600等那些数是怎么计算的?怎样使用筏板多边放坡及设置筏板变截面?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你图中是设置筏板的边坡,不是筏板变截面。用筏板变截面就可以处理好的。
2014-06-01 09:13:31
-
我绘制的筏板有两个标高一个顶标高是-5.68,另一个顶标高是-7.5,绘制完它们不能相交(标高不一样),我图纸上给出了变截面的处理,也就是底板薄板向厚板过渡处理(图纸上的标注,)但是在软件处理中(有下列两图),那个是与我图纸上相符的,还有图纸上没有软件上说的500、600等那些数是怎么计算的?怎样使用筏板多边放坡及设置筏板变截面?
回答:可以选择节点1就可以的
2014-06-01 09:03:07
-
我绘制的筏板有两个标高一个顶标高是-5.68,另一个顶标高是-7.5,绘制完它们不能相交(标高不一样),我图纸上给出了变截面的处理,也就是底板薄板向厚板过渡处理(图纸上的标注,)但是在软件处理中(有下列两图),那个是与我图纸上相符的,还有图纸上没有软件上说的500、600等那些数是怎么计算的?怎样使用筏板多边放坡及设置筏板变截面?
按你所说的情况应是边坡节点2图比较合适,图纸上没有500、600那些数,可以按你工程实际在参数图中修改绿色字体来处理。
2014-06-01 09:34:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看