10****@qq.com 2014-06-03 11:45:09 | 河北省 安装 | 1228查看 1回答
防雷接地问题
利用结构钢柱作为防雷引下线,下部距室外地坪下1米焊出一根40X4热镀锌扁钢伸向室外,距外墙1米,.距室外低坪上0.5米处予留接地电阻测试盒。请问是每一处的引下线处都要向室外地坪下1米焊出一根40X4热镀锌扁钢伸向室外1m吗?比如共26处引下线,所以镀锌扁钢为(1+1)*26是这样吗 还是哪有接地电阻测试盒才算一处呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,每一处的引下线处都要向室外地坪下1米焊出一根40X4热镀锌扁钢伸向室外1m。比如共26处引下线,所以镀锌扁钢为(1+1)*26是这样。 接地电阻测试盒按设计要求计算数量,应该每个引下线距地面0.5m处均要设置一个。
2014-06-03 12:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看