※※※※※※ 2014-06-03 12:21:58 | 湖南省 土建 | 1763查看 3回答
0.75*2米高梁支模脚手架搭设非常密(层高6米)怎么做签证(投标是按综合脚手架计算)
我项目部施工转换层(转换层层高6米,上层为架空层)但架空层部分梁高2米,这些2米高梁支模脚手架搭设非常密。而投标中是按综合脚手架计算。。。请教怎么处理。要 是做签证的话该写。。。。。非常感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳既然投标时已经按综合脚手架考虑了,这个梁就不能再计算,因为综合脚手架是按建筑综合考虑的并且已经包含该梁脚手架费用,所以建议也不可考虑签证,签证审计也无法通过。
2014-06-03 12:56:56
-
我建议你先报施工组织设计方案,再进行签证。如果觉得套综合脚手架不合算,在合同允许的前提下,结算时全部按单项脚手架计算。
2014-06-03 15:19:21
-
既然投标按照综合脚手架计算了则0.75*2米高的梁脚手架已经含在综合脚手架里了无法再计算的。
2014-06-03 17:00:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看