• 0.75*2米高梁支模脚手架搭设非常密(层高6米)怎么做签证(投标是按综合脚手架计算)

    我项目部施工转换层(转换层层高6米,上层为架空层)但架空层部分梁高2米,这些2米高梁支模脚手架搭设非常密。而投标中是按综合脚手架计算。。。请教怎么处理。要 是做签证的话该写。。。。。非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建议施工前报施工方案监理、甲方批准,再根据方案进行签证,签证时写明投标按甲方提供的清单,按综合脚手架计算,考虑施工实际情况,按施工方案单项脚手架计算。

     

     

    2014-06-03 15:29:17 

  • 你计算了梁的模板支撑就可以了。梁不计算脚手架。

    2014-06-03 12:42:03 

  • 投标中是按综合脚手架计算,就是吃亏了梁也不能在计算了脚手架了