太土 2014-06-03 13:57:58 | 河北省 土建 | 6172查看 6回答
拉结筋长度的计算
混凝土砌块砌体的墙体,框架结构 结构设计说明中“沿柱高每隔500mm(应墙宽范围留出)2根6mm的一级钢拉结钢筋,沿墙体通常布置; 这句话怎么理解啊,应墙宽范围留出指的是什么; 拉结筋的长度应该怎么计算,有弯钩或者锚固之类的吗; 拉结筋的根数怎么计算
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、砌体通长筋
砌体通长筋是指为了提高墙体的抗拉防止出现竖向裂缝而设置的钢筋。一般在图纸的设计说明中提出。属于受力筋类别。
砌体通长筋在规范中称为带筋砌体墙,可以理解为一层钢筋、一层砌体这样的做法,该钢筋在墙内是横向通长布置的。
二、横向短筋
横向短筋与砌体通长筋对应设置的钢筋。一般出现在图纸的设计说明中。
三、砌体加筋
砌体加筋则是砌体与柱等构件拉结设置的一定长度的钢筋。
砌体加筋的作用是提高砌体端部和与其相邻的砼柱或砼墙之间的强度,因此该钢筋一般需要锚固在砼柱或砼墙内,而伸入砌体中的长度一般是max(1000mm,墙长/5)或max(700mm,墙长/5);
如整个工程为砌体通长筋时,建议不要再设置砌体加筋,局部砌体通长筋时,只设置砌体通长筋就可以了。
“砌体通长筋”是沿砌体方向通长布置的纵筋;“横向短筋”是垂直于通长筋的分布筋;“砌体加筋”是柱或构造柱与砌体墙的拉结筋。
2014-06-05 16:34:39
-
砌体通长筋2A@500
2014-06-04 13:09:54
-
通长布置 就是墙有多长 拉结筋有多长
然后是预留的 预留一般是预留在柱子里面10d的尺寸
应墙宽范围留出 就是说你两根钢筋的距离要和墙本身的宽度自适应
200的墙 两根预留钢筋距离就差不多是170-180左右的样子
遇到洞口就扣减掉
软件会自动扣减的
2014-06-03 14:07:14
-
应墙宽范围留出指的是 应该 在墙宽度 位置 预留出 2根6mm的一级钢拉结钢筋; 拉结筋的长度 是按照墙的长度 计算的;拉结筋的根数 是 墙高除以 500mm 乘以2;
可以直接在 墙体构件的属性中布置;
2014-06-03 14:08:14
-
砌体拉结筋有图集的呀,现在可能大多都是植筋了,在软件当中可以直接绘制的!
2014-06-03 14:47:51
-
凝土砌块砌体的墙体,框架结构结构设计说明中“沿柱高每隔500mm(应墙宽范围留出)2根6mm的一级钢拉结钢筋,沿墙体通常布置;这句话怎么理解啊,应墙宽范围留出指的是什么;拉结筋的长度应该怎么计算,有弯钩或者锚固之类的吗;拉结筋的根数怎么计算。砌块墙的拉结筋沿柱高每隔500是按高度计算布置拉筋的道数,根数每道是2根,沿墙体通常布置,园6的钢筋需要加弯钩的。
2014-06-03 14:09:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看