加压送风口电动阀需要信号线和电源线吗
火灾自动报警系统中加压送风口电动阀需要信号线和电源线吗,我们有一个工程原来编制标底的设计图是没有信号线和电源线控制加压送风口电动阀的,现竣工图上施工方加了信号线和电源线,且加了很多模块,以前好像没碰到过这种情况,有知道的朋友能帮忙解答一下吗?由下面的图可以清楚的看到变化,FK是加压送风口电动阀。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是竣工图,他没有设计变更,按说图纸不能变的,我想问的是工程实际中加压送风口电动阀需不需要信号线和电源线。
实际的施工中是需要的,加压送风口需要电源线启动电动阀,需要信号线监控风口状态。为了结算更准确,可以要求施工单位提供消防监控和控制送风口的原理图,一般风口的接线图里会有,可以对比一下。
2014-06-04 12:47:59
-
2014-06-04 09:20:48
-
一般是应该有的,具体要看系统图,如果系统图中,信号线和电源线经过电动阀,就要算。
2014-06-04 14:29:23
-
工程实际中加压送风口电动阀是需要信号线和电源线。
2014-06-04 17:08:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看