• 剪力墙拉筋不同

    一个通体,剪力墙的拉筋为C8-450*450,但在暗柱附近的拉筋有点变化,怎么输入方便点

    剪力墙拉筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:暗柱边缘处的拉筋属于约束边缘构件,在定义暗柱时在参数化暗柱里选择代有这种加拉筋的柱子,在里边定义一下就可以了。

    暗柱

     

    2014-06-04 09:49:43 

  • 答疑解惑

    用截面编辑

    把这几根拉筋加到端柱里面去

    2014-06-04 09:50:28 

  • 暗柱及附近的拉钩与剪力墙的拉钩不同,将暗柱及附近区域定义为一个大的暗柱即可,剪力墙按剪力墙定义

    2014-06-04 09:51:37 

  • 这是约束边缘构件,要合并在一起定义,用截面编辑来完成,2013软件能用特殊布置纵筋的功能来定位这约束区,

    2014-06-04 16:35:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!