evil 2014-06-05 10:09:52 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2312查看 1回答
梁上部钢筋什么时候断开的?
我反复画过几次,我看钢筋三维图的时候只点开上部钢筋(无架立筋选项,也没有架立筋),只看上部钢筋,都是断开的只有某跨中间部分,然后两边分别搭接左右支座。最长的也只是拉通了,但是是单边直锚,另外一边还是和支座搭接。不像下部钢筋都是拉通然后两边直锚固上去。【可是图集里面是拉通然后直锚固下去啊!!】(上部钢筋是集中标注,原位标注无上中钢筋,无架立筋)。这是怎么回事呢?是遵循哪个规范的?问题补充:上部钢筋不等于通长筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
集中标注的上部筋就是通长筋。
将你的集中标注信息及汇总后的钢筋三维截图传上来分析一下。
2014-06-05 10:14:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看