10****@qq.com 2013-05-24 11:02:59 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2490查看 4回答
剪力墙结构中连梁下门窗洞口怎么处理
剪力墙结构中连梁下有一窗,层高为2900,窗的离地高度为900,窗高为1500,连梁高度为400且相对顶标高差为0. 设计要求离地高度的900为砌块墙,未到连梁底标高时也有做法。用钢筋抽样软件怎么处理。是建立洞口,还是剪力墙拉通好。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图纸要求是外墙窗台和窗上面部位做法,按层高外墙窗台和窗高度以及连梁中间有空隙的,可以在连梁下面设置过梁,过梁以及窗台可以用圈梁代替绘图,
2013-05-25 11:35:01
-
你好,连梁下洞口位置下画上砌体墙,在砌体墙上布窗子 窗台压顶可用过梁画,位置选择洞口下方即可,如图 另,A6-200在其它钢筋中输入,箍筋信息删除 洞顶也要定义过梁画上,进入连梁的开口箍也要在其它箍筋中输入
2013-05-24 11:06:58
-
连梁下洞口位置应该布置砌体墙,然后在砌体墙上布置窗即可; 窗台压顶可定义压顶或圈梁画图布置,将顶标高设置为窗洞口底标高即可; 洞顶低于连梁底标高(连梁底与窗顶相差100)部分,手工计算后在单构件中输入即可。
2013-05-24 11:36:54
-
连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。
2013-05-24 12:25:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看