小李 2014-06-06 21:08:32 | 广东省 安装 | 5784查看 2回答
消防管道长度计算
1、我是一名初学安装的土建预算员,如何确定消防箱离地面的高度,也就是说消防立管长度该如何计算,包括下方的水平弯折段再到消防箱体的长度都该如何确定,图纸没有说的很详细,谢谢。 2、在地下室中,有些管道在安装过程中了为了避让其他管网,可能要下弯(或上弯)后再与原来管道处于同一高度,那么增加的下弯长度在做预算时需要考虑吗? 3、消防箱体在一般的预结算中,材料属于甲供吗,只要套个消防箱安装即可吗?问题补充:在地下室消火栓系统流程图中没有明确消防立管(与消防箱连接的)的公称直径,该如何确定?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
与消防箱连接的)的公称直径通常是DN65,栓口距地1.1m;
有些管道在安装过程中了为了避让其他管网,可能要下弯(或上弯)后再与原来管道处于同一高度,那么增加的下弯长度在做预算时需要考虑吗?需要考虑!
看合同,通常消防箱体由施工单位采购和安装。
水平弯折段再到消防箱体的长度都该如何确定?经验+现场来确定2014-06-07 07:45:38
-
答:明天抽点时间,拿把米尺,下楼时,在楼梯间有消防箱的,量一量,离地高度。看一看如何转弯的,这样会记得深刻。
2014-06-06 21:20:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看