苹果汷の贵族 2014-06-07 10:03:09 | 陕西省 安装 | 896查看 1回答
通风细节问题
1、 请问排风31轴与43轴是不是要各计算1个封堵,是什么封堵?在连接PF-2(风机)处事不是需要各计算1个防火帆布? 2、如系统与平面图处,水平风管相隔一定间距都有百叶风口,车库部分应该是直接风管与风口连接,不需要单独计算防火帆布,但是在楼层内有吊顶的地方才需要计算防火帆布,这样理解对吗? 3、通风管道在连接设备处需要计算垂直吗?在竖井内末端额的风管如何处理? 请朋友们详细解释解释,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、 请问排风31轴与43轴是不是要各计算1个封堵,是什么封堵?是
在连接PF-2(风机)处事不是需要各计算1个防火帆布?是
2、如系统与平面图处,水平风管相隔一定间距都有百叶风口,车库部分应该是直接风管与风口连接,不需要单独计算防火帆布,但是在楼层内有吊顶的地方才需要计算防火帆布,这样理解对吗?完全对
3、通风管道在连接设备处需要计算垂直吗?在竖井内末端额的风管如何处理?按垂直中心线计算垂直距离
2014-06-08 09:22:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看