yong83527 2014-06-07 16:25:00 | 河南省 土建算量GCL2013 | 6849查看 3回答
筏板矩形下沉后浇带没有量
筏板后浇带图纸是下沉式的,但是计算后跟别人对量,发现下沉部分没有工程量,看扣减关系的图也是只计算与筏板相交的部分,下沉部分的量呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因后浇带下沉部分是与筏板基础一起施工的,后浇带的后浇部分只是与筏板基础相交部分,所以,软件将下沉部分合并到筏板基础只计算了(如图),软件计算的是正确的。
2014-06-08 06:52:19
-
这是因为你这个筏板下沉部分的底标高低于基础层的底标高了,所以出现这种情况,后浇带默认就是本层的底标高和顶标高,手算一下吧,或是把基础层的底标高重新设置成筏板下沉的标高。
2014-06-07 17:12:48
-
这个我测试过,此下沉的工程量直接加到筏板里了,软件没有列出后浇带的下沉的单独的工程量的
2014-06-07 16:36:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看