陌上老朽 2014-06-09 09:16:46 | 上海市 安装 | 1333查看 1回答
变电站低压系统中电气连锁需不需要套安装和调试定额
变电站低压系统中电气连锁需不需要套安装和调试定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回答:需要套安装和调试定额
补充回答:要根据低压配电系统中有哪些关联设施来判断需要套什么定额。
举例说明:某低压配电系统设有事故照明切换系统、不间断电源系统、双电源自动投入系统:
就需要套 事故照明切换、不间断电源调试、双电源自动投入装置调试等相关连的定额项目;
其中的双电源自动投入装置调试要根据具体设计,选择套用备用电源自投装置调试、线路单侧电源自动重合闸调试、线路双侧电源自动重合闸调试、综合重合闸装置调试、自动同期装置调试,可能是其中的一个定额子目,也可能是几个定额子目。
电气连锁,不仅仅指安装了电磁锁就要套电磁锁定额,但是只要是安装了电磁锁,那就必须得套电磁锁安装调试定额
2014-06-09 09:31:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看