abc 2014-06-11 08:56:25 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 969查看 2回答
基础梁和承台问题
下图这基础梁下部筋断开,上部筋贯通。在软件里只能反过来设置,上部断开、下部贯通,但上部断开的锚固长度不能调到我需要的长度,我的方法是在钢筋编辑里修改锁定图元,请问所有的基础梁我都修改锁定图元这样会有影响吗,请问我图纸这情况有什么更好的处理方法吗?谢谢!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是基础联系梁
你把梁构件转换成基础连系梁
然后设置起上部钢筋和下部钢筋遇承台是断开还是连续
2014-06-11 09:05:25
-
在软件计算设置中——基础主梁,有上部筋和下部筋的有关设置;见图
2014-06-11 09:07:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看