微末 2014-06-11 09:33:28 | 河北省 安装 | 1577查看 2回答
请教防雷接地--桩基础接地极算量
接地极:为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。哪位帮忙看看,如何算接地极。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计错误了。
为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。这个是接地母线
一般接地极会在平面图上直接画出,你结合设计说明和平面图考虑!
2014-06-11 09:49:15
-
依你描述的接地极确实少见,你提的严格来说不是接地极。我是河南的,给你说下我一般情况下是如何理解的,上下两层主筋中的两根通长焊接形成的竖直长度按避雷引下线计取,只计取安装费,不计主材费;板轴线上的基础底形成的水平长度,按户内接地母线计取,也是只计取安装费,不计主材费。接地极一般是在建筑物周围打入地下的钢管或者角钢,按根算的。不知道有其他的造价人员有不同看法没,也希望提出来共同学习
2014-06-11 10:03:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看