• 钢筋算量2013,梁边线提取识别后,边线缩水,导致无法识别?????????缩水了有么有

    cad图纸打开显示正常,导入千赢官网首页登录入口显示正常,提取的时候也是正常的,但当自动识别后识别梁后,出现梁一段段的,不连续,检查发现是因为识别后梁边线离柱子很远。识别前又是正常。这是即使打开cad图层管理,即使钩已识别图层和原图层,梁边线仍然不能整条显示,可以判断为离柱边那一段完全消失了。求高手指教.............急呀 挤压

    识别梁

    顶梁

    答疑解惑

    问题补充:我自己解决了。花了一天时间也找到了问题所在,并成功解决。引起这个原因是我这层顶梁和独立基础在同一层,软件识别的时候,估计考虑了独立基础的感受,把那一段自动删除了。所以才会导致这个问题。解决方案有两种,一个自然是把独立基础一道下一层。另一个比较神奇。就是在第一遍识别后(肯是识别不出来),删掉识别的梁和定义,删掉图纸。把这张图纸再吃导进来,再去重新识别,这时会发现,梁线和标注层已经被提取过了。直接点击自动识别梁就好。其原理应该是软件记忆之前一次的提取图层名称,软件跳过了和独立基础的验证。虽然我的问题解决了,但

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-06-11 15:29:00 

  • 这种情况说明你的CAD图中梁边线线型不一致,你在导图前用格式刷把线型修改为一致,然后再导图。就不会出现这样的问题了。

    2014-06-11 16:15:42 