宝他爹 2014-06-12 15:02:49 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 4611查看 2回答
CL墙体如何套计算,以及如何套定额项
外墙采用CL墙体,两侧50厚钢筋混凝土,中间挤塑板110厚, 是先算出混凝土墙的体积套4-2-30,然后再算出挤塑板的面积套6-3-75(砼外墙居中CL两面网聚苯板)吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙采用CL墙体,两侧50厚钢筋混凝土,中间挤塑板110厚, 是先算出混凝土墙的体积套4-2-30,然后再算出挤塑板的面积套6-3-75(砼外墙居中CL两面网聚苯板)吗?是的,正确。两侧套砼墙子目,挤塑板按面积套保温子目。
2014-06-12 15:05:33
-
外墙采用CL墙体,两侧50厚钢筋混凝土,中间挤塑板110厚,是先算出混凝土墙的体积套4-2-30,然后再算出挤塑板的面积套6-3-75(砼外墙居中CL两面网聚苯板)吗?
回答:你的这种做法是不准确的,因为你提到这种结构构造属于一种新材料、新工艺,应该在施工过程中采集基础数据,编制一次性的估价表,报定额站审查、审核,经审擦合格后作为一次性估价表使用;或者把基础数据提交定额站,请定额站裁定怎么计价。在提交相关基础资料的时候,可以提出你自己的看法,例如借用某个定额子目进行换算。
另外要说的是,这种施工工艺,不仅仅是砼浇筑的问题,还要考虑模板的加固定位、中间层的110厚挤塑板定为固定等费用。
2014-06-12 23:37:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看