    1.一根冷凝水管是排水管,是将风机盘管上产生的冷凝水排到卫生间地漏里面去,排水管本身不会产生冷凝水,所以不需要做防结露保温。

    2.另外二根是冷冻水管,输送的是冷媒介质,需要做隔热保温,防止冷量沿途丢失。

    3.另外,去屋顶冷却塔的冷却水管,因管内水温与管外空气温度有温差,而温差在管外皮会形成结露,所以要做防结露保温。不是画蛇添足,也不会劳民伤财。

    2014-06-13 08:15:26 

  •       中央空调说明里面所说的空调冷凝水管防露均需保温?不是指的冷凝水管还是指的冷却水出水进水管的。

    2014-06-12 17:21:02 

  • 是指的冷凝水管,不是冷却水出水进水管。因为,冷却水是为设备冷却、散热的,如果做保温就是画蛇添足、劳民伤财。