二楼后座 2014-06-13 12:47:15 | 广东省 土建 | 3045查看 1回答
搅拌桩水泥用量问题
设计要求:水泥搅拌桩φ850mm,间距600mm,水泥掺入量180kg/m。桩体固化剂P.O42.5R普通硅酸盐水泥,水泥浆水灰比控制在1.2~1.8左右,二搅二喷工艺,提升速度不应大于0.8m/min。 请问:一、180kg /m是一米总量还是下上两次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量吗?问题补充:问题一最好能提供依据,问题二最好能有计算式。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计要求:水泥搅拌桩φ850mm,间距600mm,水泥掺入量180kg/m。桩体固化剂P.O42.5R普通硅酸盐水泥,水泥浆水灰比控制在1.2~1.8左右,二搅二喷工艺,提升速度不应大于0.8m/min。请问:一、180kg /m是一米总量还是下上两次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量吗?
回答:
一、180kg /m是一米总量;
二、水灰比1.2~1.8与每米水泥总用量没有关系的;水灰比指的是拌制水泥砂浆、砂浆、混凝土时所用的水和水泥的重量比值。在本例中,180kg /m的数值是恒定的不可改变的水泥用量控制值,否则会影响水泥搅拌桩的成桩质量;水灰比的控制,是为了保证水泥搅拌桩在施工过程中根据施工地段的土壤的含水率灵活调整水灰比,确保水泥搅拌桩在施工完毕能够充分的产生水化作用凝结成形,达到设计目标。
2014-06-13 13:35:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看