Vapour 2014-06-15 17:42:10 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2395查看 6回答
温度筋布置范围
图纸要求温度筋布置范围为板负筋中间空位,请问应该怎样布置上去呢?主要是不明白如何设置布筋范围仅仅是板负筋中间空位才有
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:温度筋定义后,布置同板的受力筋。用单板双向布置。布置后看到是整块板布置的,计算后是与负筋每侧搭接150。
2014-06-15 17:46:31
-
并且只有顶层,与空气接触的板才有温度筋
2014-06-15 17:47:06
-
温度筋是可以直接布置在整个板中的,软件计算时,只有有面筋、有负筋的位置就自动不予计算,不会错的,请放心。
2014-06-15 17:46:45
-
同意楼上的回答。
2014-06-15 18:54:32
-
图纸要求温度筋布置范围为板负筋中间空位,请问应该怎样布置上去呢?主要是不明白如何设置布筋范围仅仅是板负筋中间空位才有
答:。。。
2014-06-15 17:53:21
-
直接整块板布置就可以,你看下你说明里温度计与板负筋搭接长度是多少,在工程设置里改下
2014-06-15 22:01:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看