渁〆嘸瑺忲. 2014-06-17 17:08:54 | 湖南省 安装 | 1882查看 1回答
消防控制室的问题
GST-TS-Z01A火灾广播系统、GST-TS-Z01A总线制火警电话系统、GST-LD-D02智能电源盘、LD-KZ014多线制控制盘和火灾报警控制器是一个设备还是分开的,这几根线火灾报警控制器里面出来的是信号二总线不,2根出线是什么意思?从多线制控制盘出来的是4根消防起泵控制线吗?智能电源盘接出来的是DC24V电源线吗?请高手解答下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、GST-TS-Z01A火灾广播系统、GST-TS-Z01A总线制火警电话系统、GST-LD-D02智能电源盘、LD-KZ014多线制控制盘和火灾报警控制器是分别的设备,只是放在一起的。
2、2根出线是指每个报警回路一进一出。
3、从多线制控制盘出来的是几根消防起泵控制线,去看有几台消防泵。
4、智能电源盘接出来的是DC24V电源线。
2014-06-17 17:19:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看