天涯海角 2014-06-18 09:28:10 | 河南省 土建 | 4450查看 3回答
屋顶女儿墙四周做45厚岩棉做出500宽的防火隔离带需要计算吗??
屋顶女儿墙四周做45厚岩棉做出500宽的防火隔离带需要计算吗??屋面保温层是30厚的挤塑板,如果计算隔离带,,这个地方的保温层还计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
屋顶女儿墙四周做45厚岩棉做出500宽的防火隔离带应该计算的,屋面保温层是30厚的挤塑板,如果计算隔离带,这个地方的保温层就不能计算了。一般情况多数全部按30厚的挤塑板计算,500宽的颜面防火隔离带就不计算了。
2014-06-18 09:31:46
-
防火隔离带要计算,如果隔离带的厚度大于保温层,保温层就不会再做了。
2014-06-18 09:53:08
-
如果这500mm范围内设置了防火隔离带,那这个范围内的保温就不需要再做了
设计上这个500宽的防火隔离带一般用的都是防火保温材料,比如你的45mm岩棉板。
2014-06-18 10:43:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看