消火栓中的管件问题
一.消火栓中的管件如弯头和机械三通等还需要计算吗? 二.如果要算的话。1.图中DN65,100,100连接处需要什么管件。(是一个100的正三通和一个100和65的大小头吗)2.下面那个消火栓和主管连接处需要什么管件(需要机械三通还是卡箍三通)3.上面那个消火栓和主管65连接是不是也需要再算个弯头65呢。4.消火栓水平的那一小段和向上的那一小段连接处还需要弯头吗? 注明:支管为DN65.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一.消火栓中的管件如弯头和机械三通等还需要计算吗 一般是沟槽连接,需要计算
?二.如果要算的话。1.图中DN65,100,100连接处需要什么管件。(是一个100的正三通和一个100和65的大小头吗)个100的正三通和一个100和65的大小头
2.下面那个消火栓和主管连接处需要什么管件(需要机械三通还是卡箍三通) 一般选用机械三通,沟槽三通价格高于机械三通
3.上面那个消火栓和主管65连接是不是也需要再算个弯头65呢。 是的 4.消火栓水平的那一小段和向上的那一小段连接处还需要弯头吗?注明:支管为DN65. 如果是沟槽连接需要计算弯头,沟槽连接管件时主材,如果丝接就不需要考虑了
2014-06-19 14:00:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看