马金超 2014-06-20 14:39:28 | 河北省 安装 | 2997查看 2回答
泵房内阀门的连接问题?
说明上说大于等于DN80的采用沟槽连接,小于DN80的采用螺纹连接,现在问题来了,那么DN65的阀门是怎么连接的,是螺纹连接的还是法兰连接的?如果是法兰连接的那么泵房内的东西应该套第六册的定额项,可是定额没有螺纹连接的阀门子目,现在该怎么处理?是不是大于DN50的阀门一般都是采用法兰连接,小于DN50的才螺纹连接,说明上说的只是管道,不含阀门的吧?我的理解对不对?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明上说大于等于DN80的采用沟槽连接,小于DN80的采用螺纹连接,现在问题来了,那么DN65的阀门是怎么连接的,是螺纹连接的还是法兰连接的?如果是法兰连接的那么泵房内的东西应该套第六册的定额项,可是定额没有螺纹连接的阀门子目,现在该怎么处理?
应该是大于DN50的阀门一般都是采用法兰连接,小于DN50的才螺纹连接,说明上说的只是管道,是不含阀门的,你的理解是对的。
2014-06-20 14:41:46
-
泵房里面的管道是按工业管道施工的,所以阀门是焊接法兰连接的。
泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。
2014-06-20 16:28:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看