cjw123 2014-06-20 18:10:39 | 北京市 安装 | 1651查看 2回答
请问利用地板钢筋做接地极,适应何种情况?
用扁钢做环形接地极能否套定额9-5,利用地板钢筋做接地极单位m2,来组价?问题补充:图纸是用扁钢在建筑周边一周与引上点焊接并与独基主筋焊接,这样套定额就出现了,按镀锌扁钢组价,和建筑面积组价有很大差距(9-5).看定额说明,也没查出建筑面积组价具体使用何种情况。希望老师能给指点迷津。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回答:用扁钢做环形接地极不能套定额9-5,套定额9-18至9-22中,选择对应的规格子目;
(利用地板钢筋做接地极是筏板基础的钢筋焊接成接地网格是使用的定额)
图纸是用扁钢在建筑周边一周与引上点焊接并与独基主筋焊接,按镀锌扁钢套定额组价
2014-06-21 11:28:44
-
问利用地板钢筋做接地极,一般用在筏板基础上。扁钢做环形接地极,应该套‘接地母线埋设’定额。
2014-06-20 18:44:06
-
利用地梁钢筋做接地极,有点不太明白,地梁钢筋做完了不是用混凝土浇筑了嘛,混凝土是不导电的,那相当于地梁钢筋与大地隔绝了,那雷击电流是如何通过地梁钢筋导到大地里去的呢?
-
利用地板钢筋做接地极(按面积计量那项),分不分单层双层钢筋?
我们领导坚持《利用地板钢筋做接地极》(按面积计量那项)的定额是按单层钢筋编制的,所以工程量因该是总面积*2,我想问一下是不是这样,如果是的话有没有依据?谢谢!北京定额(9-5)
-
利用底板钢筋做接地极:基础为条形基础或者独立基础时,是否也应执行9-5利用底板钢筋做接地极子目
利用底板钢筋做接地极:基础为条形基础或者独立基础时,是否也应执行9-5利用底板钢筋做接地极子目,工程量为条形基础的面积以及独立基础的面积。(在北京定额中未找到相关解释)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看