通风静压箱北京01定额 中有贴消声材料的相关定额 为什么12定额中没有了?
1.通风静压箱北京01定额 中的 消声材料的相关定额 (如10-73)是不是 静压箱不用套,消声静压箱才用套? 2.北京12定额 中 静压箱没有了 贴消声材料的相关定额, 如果实际当中 要制作消声静压箱 应该套什么定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.通风静压箱北京01定额 中的 消声材料的相关定额 (如10-73)是不是 静压箱不用套,消声静压箱才用套?
答:对。
2.北京12定额 中 静压箱没有了 贴消声材料的相关定额, 如果实际当中 要制作消声静压箱 应该套什么定额?
答:制作消声静压箱及成品静压箱,均套相应规格的消声器安装子目。
2014-06-25 11:24:45
-
1.通风静压箱北京01定额 中的 消声材料的相关定额 (如10-73)是不是 静压箱不用套,消声静压箱才用套? 2.北京12定额 中 静压箱没有了 贴消声材料的相关定额, 如果实际当中 要制作消声静压箱 应该套什么定额?
北京2012定额对一些工序进行了进一步拆分,我不懂空调,我看见消声材料有专门的子目,不知道是不是应该用在静压箱上。
2014-06-25 10:22:57