• 火灾报警消防调试

    水灭火装置调试包含消火栓按钮点位吗,我感觉要包含,他属于消火栓系统的控制装置,而且也要计入自动报警调试,应为接了信号线,主机接收报警信号,这样理解对吗,自动报警调试点位和水灭火系统装置调试,都要算入消火栓启泵按钮的点位?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水灭火装置调试点位数量包含消火栓按钮点位,它属于消火栓系统的控制信号点位,也要计入自动报警调试,因为接了信号线,主机接收报警信号。这样理解对的。消火栓启泵按钮的点位数量只能计算到水灭火系统装置调试点位内数量,不能再重复计算到自动报警调试点位数量内。