• 电缆预留的真实计算量。

    电缆NHYJV-4X25+1X16-CT-SC70-WC FC从AP箱(半周长2.5米)引到DT箱(半周长0.9米)。两箱间距假设为50米(箱到箱净长)。那么电缆的长度到底是多少? 1、(50+2.5+0.9+1.5*2)*1.025即(净长+半周长+电缆头最小检修)*1.025 2、(50+2+1.5*2)*1.025即(净长+高压开关柜及低压配电盘、箱 长度+电缆头最小检修)*1.025 3、还有其他的计算方式,要说明的是有人说箱子预留长度是:箱子半周长+1.5,但是是DT半周长才0.9米,再加1.5米,箱子也盘不开啊~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、是北京2012定额的计算规则。(配电箱按半周长预留,其它一样)

    2、是全统定额、2013清单的计算规则。(配电箱按2米预留,其它一样)

    但是是DT半周长才0.9米,再加1.5米,箱子也盘不开啊

    答:1.5米是让你将电缆剖开制作电缆头的,做好并上下分开(上3芯下2芯)安装后就没有多少长度了。所以半周长是检修量,1.5米制作电缆头用量。

    大海老师,我在河北,用的是定额计价。该怎么计算电缆长度?还有就是全统定额、2013清单和北京2012定额有什么区别?

    答:看一下河北定额预留量表,是按半周长还是按2米。

    2014-06-27 14:14:16 

  • 电缆NHYJV-4X25+1X16-CT-SC70-WC FC从AP箱(半周长2.5米)引到DT箱(半周长0.9米)。两箱间距假设为50米(箱到箱净长)。那么电缆的长度到底是多少? 1、(50+2.5+0.9+1.5*2)*1.025即(净长+半周长+电缆头最小检修)*1.025 2、(50+2+1.5*2)*1.025即(净长+高压开关柜及低压配电盘、箱长度+电缆头最小检修)*1.025 3、还有其他的计算方式,要说明的是有人说箱子预留长度是:箱子半周长+1.5,但是是DT半周长才0.9米,再加1.5米,箱子也盘不开啊~

    让你理论上留0.9+1.5。

    没让你实际也这样预留。

    2014-06-27 14:08:12 

  • 1、首先你要知道这个不是电缆预留计算量真实的问题。是我们计算是要按定额规则来的,你要查这个工程要求所用定额的电缆章节的说明和计算规则。基本上都是按你第一种方法计算的:(净长+半周长+电缆头预留长度)*1.025 。也有些地区是电缆头进箱不计算的,像你第二种计算方式。

    2、有人说箱子预留长度是:箱子半周长+1.5。。。他这么说呢就要叫他拿出依据。

    电缆的计算是要按你所选定额的计算规则的,你看看定额说明就知道了。一个地方的定额只有一种计算规则,不存在另外一种。一切都是要遵从定额。

    2014-06-27 14:53:01 

  • 你好:电缆的工程量计算,就得依据定额的电缆工程量计算规则执行,这就是统一标准,无论实际怎样做,都要按照这个规则去做否则就乱了。如果实际施工不是这样做的,那是施工单位没有按照规范要求施工,应另行处理。第一种计算是合适的。

    2014-06-27 15:31:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map