32****@qq.com 2013-05-30 16:53:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 739查看 3回答
关于板的底筋布置
在布置板的底筋时,如果其他板的底筋一样,可以多板布置吗?会跟单板布置的数据有出入吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是可以多板布置的。和单板布置在数据是有出入的。单板布置,如果是一级钢筋,增加180度弯勾。多板布置,可能会增加搭接。但是总体出入不是很大。具体采用何种布置,根据板的情况来确定,如果是比较规则且面积比较大的板,可以用多板布置,现场施工时,可以减少弯勾的制作。如果板的布置不规则,如果多板布置时,出现的多种长度的钢筋,现场施工不采用。
2013-05-30 17:04:00
-
在布置板的底筋时,如果其他板的底筋一样,可以多板布置吗?会跟单板布置的数据有出入吗? 【你说的问题量相差是有的,单板布置比多板布置的量大些。但是对于结算不能自己想怎么布置就怎么布置,要看板图纸所画的钢筋线是多板还是单板,该单板的就单板、多板的就多板布置】
2013-05-30 18:05:30
-
在布置板的底筋时,如果其他板的底筋一样,可以多板布置吗?会跟单板布置的数据有出入吗? 应该是不一样的,多板布置量要大点,因为多板布置要增加搭接的。
2013-05-31 07:58:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看