萍萍 2014-06-28 10:37:43 | 安徽省 其他专业 | 3409查看 2回答
安徽2009定额脚手架
问题一: 脚手架工程量计算规则第五条:现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均不计算脚手架。 而第六条:室内单独的梁、柱、可计算梁柱脚手架。 提问:很是费解,两者怎么区分?还有,板呢?现浇砼板就不用计算脚手架了吗?对于这部分的脚手架费用在那点体现? 问题二: 脚手架工程量计算规则第八条: 现浇钢筋混凝土满堂基础及深度超过2m的混凝土独立基础、设备基础,均按满堂基础面积。套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。 提问:比如说,有地下室的,那是不是可计算基础及地下室底板的脚手架,工程量按满堂基础的面积乘以0.3?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:即不用计算框架柱、梁、板的脚手架。独立柱除外。
2014-06-28 11:18:03
-
问题一: 脚手架工程量计算规则第五条:现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均不计算脚手架。 而第六条:室内单独的梁、柱、可计算梁柱脚手架。 提问:很是费解,两者怎么区分?还有,板呢?现浇砼板就不用计算脚手架了吗?对于这部分的脚手架费用在那点体现?
【您好,意思是整体现浇的时候,柱梁板就不计算了。。独立的柱、梁可以计算脚手架。。
板是不需要计算脚手架的,在板的模板支撑中体现,钢支撑。】
问题二: 脚手架工程量计算规则第八条: 现浇钢筋混凝土满堂基础及深度超过2m的混凝土独立基础、设备基础,均按满堂基础面积。套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。 提问:比如说,有地下室的,那是不是可计算基础及地下室底板的脚手架,工程量按满堂基础的面积乘以0.3?
【您好。符合满堂基础的计算要求的可以套定额子目。。有地下室的,是需要看一下基础类型。。再选择是否乘系数。】
2014-06-28 12:37:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看