cheng_20062006 2014-06-30 17:49:09 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 15838查看 1回答
报错提示:柱直筋计算结果小于0
柱子汇总计算提示直筋计算结果小于0。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
解决方案:
1146之前的版本原因分析:
1、上下层柱子变直径。
2、和柱子相交的梁高比较高 。
3、板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。
4、跨层图元的影响。
5. 基础层的条基的标高比较高,影响基础层柱子的净高太短
方案一:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。
方案二:检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。
方案三:2、3、4、删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。
1146版本优化了柱计算,柱按照实际位置计算,上述问题便没有了。
特例:基础层较矮,基础层柱上层无柱时,按照【设置插筋】计算,会有上述提示,调整为【纵筋锚固】计算就正确了。
方案:把条基图元存盘出去。让柱子正常汇总计算然后锁定,再把条基用图元提取提取进来
如果事构造柱的话 选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“构造柱纵筋露出长度”为0
2016-11-16 09:45:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看